نکاتی در خصوص نقشه SLD بانک خازنی :
1.جهت سوييچينگ خازن در بانک خازنی "بهتر است " از کنتاکتور خازنی AC6-b استفاده شود ، ولی در صورت استفاده از کنتاکتور AC3 که قابلیت تحمل جریان راه اندازی تا ۷ برابر جریان نامی را دارد باید رنج مناسب کنتاکتور با توجه به محاسبات مربوطه انتخاب شود ، هر چند که بدلیل طولانی تر بودن زمان قطع کنتاکتور AC3 عمر آن پایین تر خواهد بود .
2. در محیط های هارمونيکي جهت کاهش و یا حذف هارمونیک دست به دامان فیلترهای پسيو و اکتیو می شوند .راکتور سری جزو فیلترهای پسيو می باشد و معمولا جهت " حذف هارمونیک مرتبه ۳" استفاده میشود .
3. استفاده از راکتور سری " به شرط انتخاب صحیح " محاسني را دارد از جمله ۱. کاهش اضافه جریان در هنگام سوییچينگ ۲. کاهش حرارت ایجاد شده ناشی از وجود هارمونیک در کابلها ۳. افزایش طول عمر ادوات و خازن ۴. افزایش توانایی بانک خازنی در اصلاح ضریب قدرت ۵ .اصلاح شکل موج ولتاژ خروجی
4.با قرارگیری راکتور سری مقدار THD نیز بهبود خواهد یافت ، بر اساس استاندارد IEEE519 مقادير مجاز درصد THD ولتاژ به شرح زیر هست :
الف. بيمارستان ها و فرودگاهها : 3%
ب. واحدهای صنعتی : 5%
ج.تجهیزات کنترل سرعت :8%
5. همانطور که ذکر شد انتخاب راکتور مناسب اهمیت فوق العاده ای جهت نیل به اهداف ذکر شده دارد .با توجه به اینکه راکتور سری جهت حذف هارمونیک سه بیشتر استفاده میشود. سازنده ها فرکانس رزونانس طراحی را 189HZ و یا 210HZ در نظر می گیرند .همچنین پارامترهای دیگر مانند ولتاژ و فرکانس نامی ، توان ، نوع سیستم خنک کنندگی و... نیز در انتخاب صحیح لازم است .
6. با توجه به SLD ارسالی به نظر می رسد انتخاب راکتور صحیح نمی باشد و مقدار آن خیلی پایین است ، با توجه به جداول ارسالی عدد ضریب خود القایی می توانست 2.45 mh و یا 3.07 my انتخاب شود .
پوزش بابت طولانی شدن مطلب .
ایام بکام .
شرح رلههای حفاظتی پستها و خطوط فوق توزیع
رله اینترلاك
CHECKING OR INTERLOCKING RELAY
این رله شرایط لازم جهت تغییر وضعیت كلید را كنترل نموده در صورت برقراری شرایط، دیژنكتور یا سكسیونر قادر به تغییر وضعیت خواهد بود.
كنتاكتور اصلی
MASTER CONTACTOR
این كنتاكتور در مدار اصی قرار داشته و دارای بالاترین توان قطع و وصل در مدار میباشد.
رله دیستانس (فاصلهیاب)
DISTANCE RELAY
این رله با اندازهگیری مقدار امپدانس دیده شده در شبكه در صورت كاهش آن از میزان تنظیمی (در زمان بروز خطای فازها) عمل میكند.
رله افزایش شار مغناطیسی
OVER FLUX RELAY
بر اثر افزایش بیش از حد شار مغناطیسی ترانسفورماتور ناشی از افزایش ولتاژ و تغییر سریع فركانس عمل مینماید.
رله چك كننده حالت سنكرون
SYNCHRONIZING CHECK RELAY
این رله در صورت برقراری شرایط سنكرون در دو طرف یك كلید قدرت امكان وصل آن را فراهم میسازد.
رله افزایش درجه حرارت روغن
OIL TEMPERATURE RELAY
هرگاه درجه حرارت روغن ترانسفورماتور از حد تنظیم شده فراتر رود عمل میكند.
رله كاهش ولتاژ
UNDER VOLTAGE RELAY
در صورت كاهش ولتاژ بیش از حد تنظیمی عمل مینماید.
رله خبری
ANNUNCIATION RELAY
این رله در صورت دریافت سیگنال با روشن شدن لامپ آن بصورت چشمك زدن عملكرد و یا تغییر یك وضعیت را اعلام مینماید.
رله جهت دار قدرتی
DIRECTIONAL POWER RELAY
این رله جهت عبور توان را كنترل نموده و در صورت مغایرت آن با جهت موردنظر عمل مینماید.
رله كاهش توان یا جریان
UNDER CURRENT OR UNDER POWER RELAY
در صورت كاهش مقدار جریان یا توان از حد تنظیم شده عمل مینماید.
رله مؤلفه منفی جریان
REVERSE PHASE OR PHASE BALANCE CURRENT RELAY
در صورت جابجا شدن فازها و یا ایجاد نامتعادلی جریان بین فازها و بوجود آمدن مؤلفه منفی عمل میكند.
رله حرارتی ترانسفورماتور
TRANSFORMER THERMAL RELAY
در صورت افزایش درجه حرارت ترانس به بیش از حد تنظیمی عمل مینماید.
رله افزایش درجه حرارت سیم پیچ
WINDING TEMPERATURE RELAY
هرگاه درجه حرارت سیم پیچ ترانسفورماتور از حد تنظیم شده فراتر رود عمل میكند.
رله جریان زیاد لحظهای
INSTANTANEOUS OVER CURRENT RELAY
این رله در صورت بروز اتصالیهای شدید در تجهیزات شبكه به صورت آنی عمل مینماید.
رله اتصال زمین لحظهای
INSTANTANEOUS EARTH FAULT RELAY
در صورت بروز اتصالیهای فاز با زمینش دید در تجهیزات شبكه به صورت آنی عمل مینماید.
رله جریان زیاد تأخیری
TIME DELAY OVER-CURRENT RELAY
در صورت بروز اتصالی فازها در شبكه با تأخیر زمانی لازم و هماهنگ شده با سایر رلههای حفاظتی عمل مینماید.
رله اتصال زمین تأخیری
TME DELAY EARTH FAULT RELAY
در صورت بروز اتصالی فاز با زمین در شبكه با تأخیر زمانی لازم و همانگ شده با سایر رلههای حفاظتی عمل مینماید.
رله اتصال زمین حساس
SENSITIVE EARTH FAULT RELAY
این رله نسبت به جریانهی اتصال زمین كم، حساس می باشد
1.جهت سوييچينگ خازن در بانک خازنی "بهتر است " از کنتاکتور خازنی AC6-b استفاده شود ، ولی در صورت استفاده از کنتاکتور AC3 که قابلیت تحمل جریان راه اندازی تا ۷ برابر جریان نامی را دارد باید رنج مناسب کنتاکتور با توجه به محاسبات مربوطه انتخاب شود ، هر چند که بدلیل طولانی تر بودن زمان قطع کنتاکتور AC3 عمر آن پایین تر خواهد بود .
2. در محیط های هارمونيکي جهت کاهش و یا حذف هارمونیک دست به دامان فیلترهای پسيو و اکتیو می شوند .راکتور سری جزو فیلترهای پسيو می باشد و معمولا جهت " حذف هارمونیک مرتبه ۳" استفاده میشود .
3. استفاده از راکتور سری " به شرط انتخاب صحیح " محاسني را دارد از جمله ۱. کاهش اضافه جریان در هنگام سوییچينگ ۲. کاهش حرارت ایجاد شده ناشی از وجود هارمونیک در کابلها ۳. افزایش طول عمر ادوات و خازن ۴. افزایش توانایی بانک خازنی در اصلاح ضریب قدرت ۵ .اصلاح شکل موج ولتاژ خروجی
4.با قرارگیری راکتور سری مقدار THD نیز بهبود خواهد یافت ، بر اساس استاندارد IEEE519 مقادير مجاز درصد THD ولتاژ به شرح زیر هست :
الف. بيمارستان ها و فرودگاهها : 3%
ب. واحدهای صنعتی : 5%
ج.تجهیزات کنترل سرعت :8%
5. همانطور که ذکر شد انتخاب راکتور مناسب اهمیت فوق العاده ای جهت نیل به اهداف ذکر شده دارد .با توجه به اینکه راکتور سری جهت حذف هارمونیک سه بیشتر استفاده میشود. سازنده ها فرکانس رزونانس طراحی را 189HZ و یا 210HZ در نظر می گیرند .همچنین پارامترهای دیگر مانند ولتاژ و فرکانس نامی ، توان ، نوع سیستم خنک کنندگی و... نیز در انتخاب صحیح لازم است .
6. با توجه به SLD ارسالی به نظر می رسد انتخاب راکتور صحیح نمی باشد و مقدار آن خیلی پایین است ، با توجه به جداول ارسالی عدد ضریب خود القایی می توانست 2.45 mh و یا 3.07 my انتخاب شود .
پوزش بابت طولانی شدن مطلب .
ایام بکام .
شرح رلههای حفاظتی پستها و خطوط فوق توزیع
رله اینترلاك
CHECKING OR INTERLOCKING RELAY
این رله شرایط لازم جهت تغییر وضعیت كلید را كنترل نموده در صورت برقراری شرایط، دیژنكتور یا سكسیونر قادر به تغییر وضعیت خواهد بود.
كنتاكتور اصلی
MASTER CONTACTOR
این كنتاكتور در مدار اصی قرار داشته و دارای بالاترین توان قطع و وصل در مدار میباشد.
رله دیستانس (فاصلهیاب)
DISTANCE RELAY
این رله با اندازهگیری مقدار امپدانس دیده شده در شبكه در صورت كاهش آن از میزان تنظیمی (در زمان بروز خطای فازها) عمل میكند.
رله افزایش شار مغناطیسی
OVER FLUX RELAY
بر اثر افزایش بیش از حد شار مغناطیسی ترانسفورماتور ناشی از افزایش ولتاژ و تغییر سریع فركانس عمل مینماید.
رله چك كننده حالت سنكرون
SYNCHRONIZING CHECK RELAY
این رله در صورت برقراری شرایط سنكرون در دو طرف یك كلید قدرت امكان وصل آن را فراهم میسازد.
رله افزایش درجه حرارت روغن
OIL TEMPERATURE RELAY
هرگاه درجه حرارت روغن ترانسفورماتور از حد تنظیم شده فراتر رود عمل میكند.
رله كاهش ولتاژ
UNDER VOLTAGE RELAY
در صورت كاهش ولتاژ بیش از حد تنظیمی عمل مینماید.
رله خبری
ANNUNCIATION RELAY
این رله در صورت دریافت سیگنال با روشن شدن لامپ آن بصورت چشمك زدن عملكرد و یا تغییر یك وضعیت را اعلام مینماید.
رله جهت دار قدرتی
DIRECTIONAL POWER RELAY
این رله جهت عبور توان را كنترل نموده و در صورت مغایرت آن با جهت موردنظر عمل مینماید.
رله كاهش توان یا جریان
UNDER CURRENT OR UNDER POWER RELAY
در صورت كاهش مقدار جریان یا توان از حد تنظیم شده عمل مینماید.
رله مؤلفه منفی جریان
REVERSE PHASE OR PHASE BALANCE CURRENT RELAY
در صورت جابجا شدن فازها و یا ایجاد نامتعادلی جریان بین فازها و بوجود آمدن مؤلفه منفی عمل میكند.
رله حرارتی ترانسفورماتور
TRANSFORMER THERMAL RELAY
در صورت افزایش درجه حرارت ترانس به بیش از حد تنظیمی عمل مینماید.
رله افزایش درجه حرارت سیم پیچ
WINDING TEMPERATURE RELAY
هرگاه درجه حرارت سیم پیچ ترانسفورماتور از حد تنظیم شده فراتر رود عمل میكند.
رله جریان زیاد لحظهای
INSTANTANEOUS OVER CURRENT RELAY
این رله در صورت بروز اتصالیهای شدید در تجهیزات شبكه به صورت آنی عمل مینماید.
رله اتصال زمین لحظهای
INSTANTANEOUS EARTH FAULT RELAY
در صورت بروز اتصالیهای فاز با زمینش دید در تجهیزات شبكه به صورت آنی عمل مینماید.
رله جریان زیاد تأخیری
TIME DELAY OVER-CURRENT RELAY
در صورت بروز اتصالی فازها در شبكه با تأخیر زمانی لازم و هماهنگ شده با سایر رلههای حفاظتی عمل مینماید.
رله اتصال زمین تأخیری
TME DELAY EARTH FAULT RELAY
در صورت بروز اتصالی فاز با زمین در شبكه با تأخیر زمانی لازم و همانگ شده با سایر رلههای حفاظتی عمل مینماید.
رله اتصال زمین حساس
SENSITIVE EARTH FAULT RELAY
این رله نسبت به جریانهی اتصال زمین كم، حساس می باشد